| 项目 |
型号 |
测量值五位数显,17个状态灯,精度±0.1%FS,超大液晶屏(21个字符4行)采样5次/秒 |
| 外型 |
SR253- |
DIN标准: 高96×宽96×深125mm, 面板开孔尺寸: 92×92mm 电源:100~240Vac 15W |
| 输入类型及测量范围 |
1 |
热电偶:19种类型可选,-200.0~2300.0℃,详见分度选型表,输入阻抗:>500KΩ |
| 2 |
铂电阻:16种测量范围可选,-200.0~600.0℃,详见流程图上分度选型表,三线制 |
| 3 |
直流毫伏0~10,10~50,-10~10,0~20,0~50,0~100,-100~100输入阻抗:>500K |
| 4 |
直流电流:4~20mA,0~20mA,输入阻抗: 250Ω 直流输入可编量程:-19999~26000 |
| 6 |
直流电压:0~1,1~5,-1~1,0~2,0~5,0~10,-10~10v输入阻抗:>500KΩ 小数点任意 |
调节输出1类型
正反作用可设(两种工作方式)分辩率1/8000 |
Y- |
继电器接点,时间比例周期1~200秒,接点:240V AC 2.5A阻性/1A感性 |
| I- |
电流4~20mA, 负载阻抗<600Ω |
| P- |
固态继电器驱动,时间比例周期1~200秒,12±2V DC< 30mA |
| V- |
电压0~10V DC, 负载电流< 2mA |
调节输出2类型
正反作用可设四种工作方式(选件) |
N- |
无 |
| Y- |
继电器接点,比例周期1~200秒,接点:240V AC 2A阻性/1A感性 |
| I- |
电流4~20mA, 负载阻抗<600Ω |
| P- |
固态继电器驱动,比例周期1~200秒,12V±2 DC<30mA |
| V- |
电压0~10V DC,负载电流<2mA |
| 事件输出报警和态19种加热器断线/环路报警仅能单相(选件) |
0 |
无 |
| 1 |
3组事件输出,接点:240V AC 1.5A阻性 |
| 2 |
3组事件输出及30A加热器断线报警(仅Y,P输出类型可选) |
| 3 |
3组事件输出及50A加热器断线报警(仅Y,P输出类型可选) |
模拟外部遥控设定类型
隔离为选件用途:串级控制,外给定,外给定参与调节负载的反馈外接传感器,实现恒压恒流恒功率控制 |
06 |
0~10V DC 输入,输入阻抗>500KΩ |
| 04 |
4~20mA DC 输入,输入阻抗:250Ω |
| 05 |
1~5V DC 输入,输入阻抗>500KΩ |
| 14 |
4~20mA DC 输入,输入阻抗:250Ω |
| 15 |
1~5V DC 输入,输入阻抗>500KΩ |
| 16 |
0~10V DC 输入,输入阻抗>500KΩ |
隔离模拟变送输出类型
(选件)
变送类型:测量值,设定值,偏差值,调节输出量 |
00 |
无 |
| 13 |
0~10mV DC,输出阻抗:10Ω |
单变送输出 |
| 14 |
4~20mA DC,负载阻抗<300Ω |
| 16 |
0~10V DC,负载电流<1mA |
| 23 |
0~10mV DC,输出阻抗:10Ω |
双变送输出 |
| 24 |
4~20mA DC,负载阻抗<300Ω |
| 26 |
0~10V DC,负载电流<1mA |
8个外部数字量输入/5个数字量输出(DI/DO)
(选件) |
0 |
无 |
| 1 |
4个BCD码SV号选择,4组DI,5组DO,24针插头 |
隔离数字通讯接口类型 多种协议 (选件)
配套产品:Ximaden-e组态软件 希曼顿光隔离双485TU485转换器 |
0 |
无 |
| 5 |
RS-485 |
| 6 |
RS-422A |
| 7 |
RS-232C |